亮剑 发表于 2012-7-4 20:52:57

孔板计算

孔板计算中一般用最大流量还是正常流量,操作温度是用最高温度还是正常温度?

伊势丹 发表于 2012-7-4 23:29:18

孔板计算中要用到最大流量与常用流量,最大流量对应最大差压,常用流量对应常用差压,一般温度采用正常温度也就是工作温度,我们在选用变送器过程中要根据孔板的计算书选择其量程.

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 02:05:38

但是我的这款计算软件只要求输入一个流量,这时应该输入哪个流量?最大流量还是正常流量?

内芯里 发表于 2012-7-5 04:41:58

一般选的时候应当填写最大流量再+10%的余量,这样可以在其最大流量是不至于超程.:loveliness:

这个夏天 发表于 2012-7-5 07:18:18

应该选最大流量,一般最大流量圆整就好了,如果将最大流量在加10%的余量,那么你此时的流量为刻度流量,在选用差压变送器过程中就可以以此为量程,如圆整的话在选择差压变送器过程中就应该选取最大差压的4/3左右.

森德罗斯 发表于 2012-7-5 09:54:38

如果是计算限流孔板而不是测量控板,情况又当如何?

誓言 发表于 2012-7-5 12:30:58

限流孔板和测量孔板都是节流装置,只是叫法和用途不一样而已,计算和2#说的是完全一样的。

[ 本帖最后由 NEWAUTO 于 2007-9-28 20:07 编辑 ]

女女吧 发表于 2012-7-5 15:07:18

它的计算不是有现成的软件吗?:)

似爱非爱 发表于 2012-7-5 17:43:38

一般考虑正常情况下,最大情况是非常情况,一般很少出现的

黄昏了 发表于 2012-7-5 20:19:58

一般选择满刻度流量,和这两个流量值都有一定关系。
页: [1]
查看完整版本: 孔板计算