如何判断一个调节阀是气开还是气关
在调节阀的规格书上执行机构动作方向 写的是 反作用
阀门定位器正作用方向 写的是 正作用 是不是气关阀呀
执行机构动作方向 写的是 正作用
阀门定位器正作用方向 写的是 正作用 是不是气开阀呀
执行机构动作方向 写的是 反作用
不带阀门定位器 是不是气关阀呀
谢谢 最简单的就是看仪表风管在膜盒的上方还是下方,如果是上方就是气关阀、反之则是气开阀。 原帖由 hanwentao 于 2007-8-31 23:43 发表
最简单的就是看仪表风管在膜盒的上方还是下方,如果是上方就是气关阀、反之则是气开阀。 这位同仁说的太对了,要知道阀头还有正反装呢 从膜头的上方还是下方只能看大概 调节阀规格书是由设计人员填写的吧,所以气开气关是由你根据工况来决定的,这个是一开始就要确定的数据,会明确的写在规格书上,不是由其他的数据看出的。
然后,一般情况下,气开阀执行机构就填反作用,当然你要填正作用也可以,厂家就会把阀芯做成反装的。定位器一般都选正作用 没安装时看阀的状态,阀关的是风开阀,阀开的风关阀。 无气源时,阀关为气开式,阀若开为气关式. 气开,气关主要是根据出现异常时,生成装置的安全来考虑的。 看阀的状态,阀关的是气开阀,阀开的气关阀。