红红火火 发表于 2012-7-5 13:09:10

电接点仪表

请教个问题 带电接点的压力表 在信号传输与压力变送器的作用有什么区别

欢喜缘 发表于 2012-7-5 16:24:35

电接点压力表和压力变送器的作用都是用来测量压力,只是输出信号不同罢了。电接点压力表输出的是接点报警信号,而压力变送器输出的是4-20mADC标准信号。它们输出的信号都可参与调节,但电接点压力表输出的接点信号只能用于两位式调节,而压力变送器输出的4-20mADC标准信号则可用于连续调节。再则电接点压力表的测量精度较低,而压力变送器的测量精度很高。电接点压力表的接点信号传输一般都是三线制,即高低限报警。而压力变送器的信号传输信号现在都是两线制。

此拉斯 发表于 2012-7-5 19:40:00

补充一点:在目前的大多数应用中,电接点压力表多用于报警、电气联锁;压力变送器用于连续监控。有时也可通过对压力变送器的上下限判断输出触点信号代替电接点压力表的功能。由于电接点压力表精度较低,可靠性较差,使用时一定要注意能否满足控制要求。