pk360 发表于 2012-7-4 20:51:08

调节阀的控制问题

在远程控制中,气动调节阀门挂自动时,它的调节频率好像在DCS中是靠Gain、Reset、Preact这三个参数控制的,但我不知道他们都各代表什么意思,如何调节这三个参数以使自动调节更稳定,各位老师能帮帮我吗?有这方面的好经验,能分享一下吗?

走到异地 发表于 2012-7-5 00:06:33

在调节系统中不论是用系统还是用常规仪表,调节品质的好坏应取决于PID三参数,即比例积分微分,关于PID三参数设置的经验数据在论坛中已经有很好的解答。至于你说的在DCS中好象是靠Gain、Reset、Preact这三个参数控制,不太熟悉。Gain应该是增益,Reset在DCS中应该是复位,Preact在DCS中应该是提前修正值的意思。但在自动控制中不应是靠这三个参数控制

冰雨 发表于 2012-7-5 03:21:58

PID三参数设置的经验数据,在论坛中我没有找到呀,谁能帮我一下呀。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 06:37:23

在论坛内搜索PID就会有不少相关内容

搞基唧 发表于 2012-7-5 09:52:49

个人认为,这三个参数Gain、Reset、Preact肯定是PID调节的三个基本参数,只不过在不同的系统中英文写法不同,但我们可以通过英文的本意来理解,
Gain肯定是增益,这个毫无争议,也就是和“比例、积分时间、微分时间”中的比例有关联的参数,有的以比例度K表示,有的以增益来表示,这两者是倒数关系。
Reset应该是积分的作用,对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。
Preact,应该是微分的表示。即超前动作,大家知道微分有“超前调节”的作用。

内芯里 发表于 2012-7-5 13:08:14

流量   比例度 40--100%   积分时间0.3--1(min)       温度    比例度 20--60%      积分时间3-10(min)   微分时间0.5--3 (min)       压力   比例度30--70% 积分时间 0.4-3(min)      液位   比例度 20--80%

此拉斯 发表于 2012-7-5 16:23:39

这个要根据具体的工矿来设置的。

ADJF 发表于 2012-7-5 19:39:04

PH调节的参数是怎么设置的呢?我觉得我们原来设置的和你说的有些不一样呢
页: [1]
查看完整版本: 调节阀的控制问题