工控之家

 找回密码
加入工控之家

有源接点信号与无源接点信号的差别?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源接点信号:系统接收一个带电压的接点闭合的信号。
无源接点信号:系统接收一个不带电压的接点闭合的信号。
我这种说法是否正确?
还有一般有源接点和无源接点信号用在哪里?
发表于 2012-7-5 13:46:34 | 显示全部楼层
\"有源接点信号:系统接收一个带电压的接点闭合的信号。
无源接点信号:系统接收一个不带电压的接点闭合的信号。\"

这种说法好像不太恰当,有源接点信号:是系统接收或输出一个带电压的开关量信号。
无源接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。
有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。

[ 本帖最后由 best1976 于 2007-11-17 15:38 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:04:44 | 显示全部楼层
有缘无缘要看对系统还是现场设备而言。
有缘对无缘。一个提供开关触点,一个提供电源,才形成通路。
发表于 2012-7-5 16:22:54 | 显示全部楼层
有源触点,是指触点动作后,直接提供带电压或电流的信号,譬如24V有源触点直接驱动电磁阀;也就是说触点动作与否要用万用表的电压档来测量。也叫湿触点。
无源触点,是指触点动作后,不直接提供电压或电流信号,需要外加电源,譬如要外配24V电源;触点动作与否要用万用表的电阻档来测量。也叫干触点。

不知当否,请大虾指正。
发表于 2012-7-5 18:59:14 | 显示全部楼层
有源是有输出电源,信号内给
无源是无输出电源,信号外给
都是相对仪表而言的
发表于 2012-7-5 20:17:24 | 显示全部楼层
有源和无源和你说的差不多,指电压是由系统提供还是由现场外部提供而分类。(引用),打个比方:III型气动调节阀,供电24V,由操作器提供,但反馈就不用在供电,所以一个是有源信号,一个是无源信号
发表于 2012-7-5 21:35:34 | 显示全部楼层
是不是PLC模拟量输入模块对仪表供电不供电的区别呢?2线和4线的区别?