朋友的心 发表于 2012-7-4 10:24:41

各位使用的数字智能定位器使用情况

现在智能数字定位器使用的越来越多,其带来的好处也是显而易见,最大程度地改善调节阀的输出特性,可采用廉价的调节阀+智能阀门定位器同时达到关断阀与调节阀的特性,实现自检通讯等。在国内使用的智能定位器不少,有国产的也有国外的。不知道大家使用的是什么产品,使用的好与坏都说说,大家交流一下,防止选型时范错误。

不着边际 发表于 2012-7-4 14:58:16

忘了自己先说了。我们用山武的AVP100和AVP300。效果很好,基本免维护,控制精度较高,自检也比较方便。主要是其替代原有机械气动定位器带来的长时间的稳定运行,给我们带来的维护量的极大减少。
市面上定位器产品我知道的还有FISHER、西门子、SAMSON、韩国YTC的、ABB、VALTEK、SIPART、KOSO。国内川仪、吴忠的。不过吴忠的外形像韩国YTC,不知有没有血缘关系。

似爱非爱 发表于 2012-7-4 19:31:51

说得很好啊,我们最近也要采购一批调节阀,不知道有没有好的厂家推荐。

私聊啊 发表于 2012-7-5 00:05:27

看来讨论不积极嘛!难道都没有用过,不可能吧?

走到异地 发表于 2012-7-5 04:39:02

用过不少。主要问题是对气源要求比较苛刻!可能是国外的产品部件配合过于精密,气源中固体颗粒增多的情况下,有时会停在长时间不变化的位置上。

敌法师 发表于 2012-7-5 09:12:37

不会吧。从其工作原理上看,他与传统电—气阀门定位器截然不同,智能阀门定位器与气动执行机构组成一个反馈控制回路,在这个控制回路中,显示的调节阀位置反馈信号(转化为电量信号)作为被控制的变量,与给定信号值在微处理器中作比较,这两个信号的偏差通过主控板的输出口,发出不同长度的脉冲,控制I/P转换单元压力输出口的压力输出,从而驱动调节阀动作。可以看出智能定位器气路比传统电气定位器既少又短,其输出只由电脉冲控制。气源条件应该比传统电气定位器宽的多。而传统定位器的反馈和放大部分全是气路和气室,气源不洁很容易造成气路堵塞,造成故障率高。这也正是我选择智能定位器的原因。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 13:46:12

首先说一下,我对山武的产品很陌生。如果说从智能阀门定位器的气动结构形式讲我认为压电阀(山武?)气路方面是否比I/P转换器+气动放大器(Fisher DVC5000)的简单?另外我看了一下几个常用公司的资料,山武的对空气中颗粒直径的要求最高不超过3微米,Fisher却把67CFR配上,宣称除去40微米以上的颗粒就够了。国外的产品是否忽视了中国的国情?cocain说得对下次订货注意附件一下。

冰雨 发表于 2012-7-5 18:19:47

从使用者的角度来看,Fisher DVC5000调校有点复杂,不过精度很高,而且可以恢复出厂和上次得值,
但是西门子的智能数字定位器的操作比较简单,对工人来说要求的水平较低,而且操作步骤就几部,但是
这些人都没有考虑到使用者的现场空气质量,含水、粉尘所以经常气源或者气路由问题
页: [1]
查看完整版本: 各位使用的数字智能定位器使用情况