阿萨德 发表于 2012-7-4 20:49:51

差压式压力变送器的调校

在压力变送器调校中,是否是用标准表直接对其正压室加压,负压室对大气压,进行调校.

朋友的心 发表于 2012-7-5 00:05:16

原则上没问题,但是用于计量方面的就另当别论了,如:调零点时必须正负压室加相同的压力,调满量程时加差压。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 03:20:41

谢谢版主!!!

此拉斯 发表于 2012-7-5 06:36:07

补充一点,对于有负迁移的差压变送器,可以直接在负压室加正压(其值为负迁移量)。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 09:51:32

补充一点,对于有负迁移的差压变送器,可以直接在负压室加正压(其值为负迁移量)。

pisen 发表于 2012-7-5 13:06:57

我们公司有个地方用的压力变送器量程是0~-400的,可以调成-400~0这样的量程吗?感觉量程从负到正要顺一些啊

收费员 发表于 2012-7-5 16:22:22

你说的写法我没见过,但是0~-400和-400~0道理上应该是一样的

乖乖女 发表于 2012-7-5 19:37:47

差压变送器,一般都有个正负迁移范围,一般能到500%~600%;但有一些限制,比如不得高于最大测量范围的上限,最大负迁移量不大于大气压等。应该是产品不同,指标也不相同。