差压式压力变送器的调校
在压力变送器调校中,是否是用标准表直接对其正压室加压,负压室对大气压,进行调校. 原则上没问题,但是用于计量方面的就另当别论了,如:调零点时必须正负压室加相同的压力,调满量程时加差压。 谢谢版主!!! 补充一点,对于有负迁移的差压变送器,可以直接在负压室加正压(其值为负迁移量)。 补充一点,对于有负迁移的差压变送器,可以直接在负压室加正压(其值为负迁移量)。 我们公司有个地方用的压力变送器量程是0~-400的,可以调成-400~0这样的量程吗?感觉量程从负到正要顺一些啊 你说的写法我没见过,但是0~-400和-400~0道理上应该是一样的 差压变送器,一般都有个正负迁移范围,一般能到500%~600%;但有一些限制,比如不得高于最大测量范围的上限,最大负迁移量不大于大气压等。应该是产品不同,指标也不相同。