工控之家

 找回密码
加入工控之家

压力高低报警

[复制链接]
发表于 2012-7-4 07:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力高低报警怎样来实现,除了电信号还有没有其他方法
发表于 2012-7-4 14:18:13 | 显示全部楼层
可以设计成就地声光报警
发表于 2012-7-4 17:33:38 | 显示全部楼层
能否详细介绍一下无源的压力开关或无源压力控制器的工作原理,我是工艺设计人员,正在做一个氢气卸车站的设计,需要压力高低报警,但气体公司的人建议这个装置里尽量少用电,所以想了解一下这方面的知识,感谢探讨
发表于 2012-7-4 20:49:03 | 显示全部楼层
怎样实现声光报警,是否还得用电
发表于 2012-7-5 00:04:28 | 显示全部楼层
才明白楼主的意思,氢气是易燃易爆气体,少用电是为了确保安全满足防爆要求。可采用安全栅隔离压力远传信号,在安全区域得到压力信号后,无论做何报警都很方便。声光报警(或其他报警方式)也可安装在安全区域。
发表于 2012-7-5 03:19:53 | 显示全部楼层
您说的是把信号远传,在一个较远但安全的区域得到信号吗,但我想要的是就地就能看到信号,方便工作人员对氢气钢瓶汇流排的切换,不知能否不用电做到这种情况下对氢气钢瓶压力值的就地高低报警
发表于 2012-7-5 06:35:18 | 显示全部楼层
也可以用简单的逻辑程序来控制,输出一个开关量。
发表于 2012-7-5 09:50:43 | 显示全部楼层
1、你可以用一个压变把信号接到一个2次表上,在2次表上设置报警值
2、如果你有系统的话也可以在下位的程序中做判断,就是利用他自己的功能块来实现报警。
3、也可以用压力开关来实现
发表于 2012-7-5 13:06:08 | 显示全部楼层
在安全区域得到压力信号后,无论做何报警都很方便。声光报警(或其他报警方式)也可安装在安全区域用声音传播到现场。或者现场可以通过在安全区域控制电磁阀得到气源信号利用汽笛等方式报警,个人理解,也请各位谈谈其他合适的方法。
发表于 2012-7-5 16:21:33 | 显示全部楼层
楼上的想法不错,在现场设个气动报警装置,在安全区域来控制。