宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 19:35:36

热电偶具体是怎样安装啊

刚接触仪表,热电偶具体是怎样安装啊?最好是具体点,包括补偿导线、冷端如何补偿!

艾丝凡 发表于 2012-7-5 20:14:42

具体的安装参照下图,使用热电偶分度号相对应补偿导线就行了,至于补偿,如果使用常规数显表,一般数显表已经考虑了内部冷端补偿,如果是在DCS里面,可以选择补偿就可以了
不好意思!忘记传图了

[ 本帖最后由 zlky2005 于 2007-12-12 09:13 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

俺弄吃 发表于 2012-7-5 20:53:47

热电偶安装时注意事项
1、 热电偶、热电阻应避免安装在炉门旁或距被加热体距离过近处;
2、 接线盒不可接触被测介质的容器壁,接线盒处的温度不应超过100℃,且应保持稳定;
3、 置入深度要根据实际需要决定,浸入被测介质的长度应不小于保护管外径的8~10倍;
4、 安装位置应尽量保持垂直状态(见图1),防止保护管在高温下产生变形。当被测介质处于流动状态时,热电偶应倾斜安装(见图2),最好安装在管道弯曲处(见图3),并且其感温元件应与被测介质形成逆流。若不能达到上述要求而必须水平安装时,应装有用耐火粘土或耐热金属制成的支架加以支撑;
5、 接线盒出线孔螺栓应朝下,防止因密封不良而使水汽、灰尘和脏物落入接线盒中;
6、 对于瓷保护管的热电偶,必须避免骤冷骤热,以免瓷管爆裂;
7、 接线时应按补偿导线的极性正确接入接线盒,不可反接。为保护补偿导线不受机械损伤和防止外磁场干扰,应将补偿导线加以屏蔽或直接装入接地钢管内。
图1 垂直管道轴线的安装方法\\图2 倾斜管道轴线的安装方法\\图3 在弯曲管道上的安装方法\\图4 锅炉烟道中的密封安装方法
使用热电偶分度号相对应补偿导线就行了

[ 本帖最后由 XJTZWKDPJ 于 2007-12-11 21:59 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

这个夏天 发表于 2012-7-5 21:32:52

谢谢!讲的很透彻!

忧伤世界 发表于 2012-7-5 22:11:57

非常感谢,我原来一直以为测温热偶是顺着介质流向的,没想到是逆着的,我还查了资料,生怕您说错了,但您说对了,多谢!