搞基唧 发表于 2012-7-5 09:09:23

CO2表显示波动大

我厂变压吸附用的0-20%,0-5%的CO2在线分析仪,分析表上显示的数值很稳定,但在传输到计算机上显示时,波动很大,请问是什么原因?我厂搞仪表的也不清楚。

来踩踩 发表于 2012-7-5 13:42:58

查仪表输出、DCS的输入和信号通道,判断线路、信号隔离器、仪表输出、DCS信号通道部分哪部分的毛病

明天的明天 发表于 2012-7-5 18:16:33

很有可能的是仪表的输出信号传输链路周围出现了干扰源。
解决方法:1,找出干扰源。或者2,对信号输出线路进行屏蔽改造。
页: [1]