除尘设备差压计的问题
我学工艺的,想了解一下,除尘设备上用差压控制清灰,如果不用差压变送器,普通的差压计能否实现远程信号传送到PLC,进行控制?说明一下PLC设计没有通讯模块。 差压计有变送或是通讯口吗 没有。就想知道不用变送器是否可以用它采集信号,达到控制目的。有这种差压计没? 也可以这样,除尘的进出口各安装一个压力表送器,信号进入PLC,在PLC里进行运算,这样就不用
差压变送器,同样可以控制,比通讯还可靠( 因为库房里没有差压变送器,单位又想节约成本,所以就把原先
不用的变送器利用上了)
1楼用普通的差压表也是可以的,不过把模拟变成开关量了,
[ 本帖最后由 XJTZWKDPJ 于 2007-12-11 10:38 编辑 ] 用一个差压表不能实现吗?我现在在控制成本,用了变送器成本肯定大增。而你把一块差压变送器换成了两块压力变送器,我想成本是增高的吧?(问题是没有压力变送器,还是要重新采购。呵呵)。
是不是没有变送器就无法实现输送信号,无法利用PLC控制。
对对我现在就只想要开关量。你能给我推荐这种差压计的厂家吗?
[ 本帖最后由 wangm2020 于 2007-12-11 10:42 编辑 ] 要知道,压力信号是不能够代替电信号的。。。所以,必须将压力信号变成电信号,PLC才能控制。。。。 PLC的通信模块是用于它和子系统通信的,不是专门为压力等现场信号设计的。。
页:
[1]