分程控制器
我是学化工工艺的,想了解一些仪表方面的知识。用流量表控制的分程控制器,0%——50%A阀开,50%——100%B阀开,其中“0%”、“50%”、“100%”是指什么?问了一些朋友,但总是弄不太明白。谢谢大家的帮助。 如果在控制系统中,将控制器的输出信号划分成2段或多段,一个控制器同时控制两个或多个分程动作的控制阀,每一控制阀均能根据工艺要求,在控制器输出的某段信号范围内动作,这种控制称为分程控制。看下关于分程控制器的资料就知道了....
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 属于分程调节,简单的表达就是:
一个调节器的输出信号划分成2段(两个调节阀):
0%—50%A阀开,是指调节器的输出值MV为0%—50%(4-12mA)时,A阀对应开度为0%-100%;
50%—100%B阀开,是指调节器的输出值MV为50%—100%(12-20mA)时,B阀对应开度为0%-100%。
0%、50%、100%指的是控制器的输出值MV(或指4、12、20mA的电信号)。
楼上的说法不对。
[ 本帖最后由 天润化肥-厚 于 2007-11-14 15:25 编辑 ] 原帖由 天润化肥-厚 于 2007-11-14 11:24 发表
属于分程调节,简单的表达就是:
一个调节器的输出信号划分成2段(两个调节阀):
0%—50%A阀开,是指调节器的输出值MV为0%—50%(4-12mA)时,A阀对应开度为0%-100%;
50%—100%B阀开,是指调节器的输出值MV为5 ... 简单来说,其中“0%”、“50%”、“100%”,指的就是调节器的输出 请5楼的shell能对搂住提出的问题,给予直接的回答。问啥答啥,不需扩展。我想得到一个准确的简单明了的答案。:shutup: 如果是DCS的话只需要修改组态!没有必要另加分程控制器。 对于工艺专业,四楼说的应该可以了