苹果族 发表于 2012-7-5 03:15:22

污水处理中的污泥管线流量计选型问题?

污泥含量低于5000mg/l

工控人 发表于 2012-7-5 05:12:37

可以选用楔形流量计

俺弄吃 发表于 2012-7-5 07:09:52

楔形流量计是基于差压原理进行流量测量的流量仪表。用于泥浆、矿浆、含沙原油、污水、重油、渣油等含有固体的悬浮液和低雷诺数等液体介质的流量测量。
特点:
1、采用“V”型体节流件可消除滞留区,防止系统出现堵塞现象。
2、雷诺数的适用范围广,雷诺数为500时,仍保持差压与流量的平方关系。
3、差压变送器可输出4~20mA的电信号,便于配用各种仪表。
4、安装使用及维护方便。
5、测量精度高,流量校准扩展不确定压度:±0.5%~±0.2%
(水校或油校)。
6、长期稳定性好,被用户誉为零故障率仪表。
7、一次表分体式,更换楔形件(中间)可扩展量程

伊势丹 发表于 2012-7-5 09:07:07

非粘性流体一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计

黄昏了 发表于 2012-7-5 11:04:22

污水,最好用不接触介质的测量方式,优选电磁流量计;大管径可以考虑超声波流量计。

write 发表于 2012-7-5 13:01:37

原帖由 penicillin 于 2007-12-27 22:00 发表
污水,最好用不接触介质的测量方式,优选电磁流量计;大管径可以考虑超声波流量计。

此拉斯 发表于 2012-7-5 14:58:52

同意5楼的意见,我多年从事污水处理工程自控专业设计工作,据实践经验看,电磁流量计应用得不错,精度很高,维护量低。大管径的话可考虑用超声波流量计。黏度大的流体尽量选用无节流件仪表。

守分安常 发表于 2012-7-5 16:56:07

谢谢以上各位的解答

爱对方 发表于 2012-7-5 18:53:23

若若的问一句:超声波和电磁流量计是不是对管线的直线段有要求

小空分 发表于 2012-7-5 20:50:38

前五后三;一般污水测量,不要求很高精度,
页: [1]
查看完整版本: 污水处理中的污泥管线流量计选型问题?