阿道夫 发表于 2012-7-4 23:59:18

热电阻2、3、4线制的区别和它的接线作用


目前热电阻的引线主要有三种方式:

   1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。


    2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

    3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

搞基唧 发表于 2012-7-5 04:32:54

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

spring 发表于 2012-7-5 09:06:29

图太小了看不清楚

记忆中的你 发表于 2012-7-5 13:40:04

二线制测量误差太大,三线制、四线制应用应该最多。

不说再见 发表于 2012-7-5 18:13:39

一般三线制用的还是多,四线牵扯成本,没有需求一般也很少用。
页: [1]
查看完整版本: 热电阻2、3、4线制的区别和它的接线作用