关于电磁流量计不稳定的因素!
我单位有几台电磁流量计.生产中经常出现计量不准的故障,用了很多办法也没有彻底解决问题!介质是水和玉米面配的醪,比例在100:6左右.故障没有规律性,有时高有低,生产中间有时要杀菌,温度在180度左右.很可能和这个有关系,但是如果在这期间出现故障,有时要一天时间也没有好转,有时间自己又好了,转换器也换过,传感器正常,因为不是一台出现这种故障,所以也不应该是现场环境的事,一开始运行很好,过一段时间出现这种故障,接地良好.不知道还有什么影响?请大家提点!谢谢!还有一点就是我怀疑是电磁流量计的质量问题!!
[ 本帖最后由 yame1996 于 2007-12-17 08:15 编辑 ] 刨开质量问题,很可能是测量介质磨损电极或者是有附着物在电极上引起的。
你的信号是不稳定,有噪音还是完全偏离实际值? 传感器经拆下检查电极没有磨损,也没有水垢!
信号是不稳定是完全偏离实际值.大多时间是要小很多! 不知道你的流量计是两线制还是四线制的,两线制的抗干扰能力较差,同时流量不稳定与介质的电导率有关,流体产生的泡沫,接地,内部电极结垢等都会影响流量,还有就是你的周围有没有大功率的运行设备,可能产生电磁干扰。 原帖由 zlky2005 于 2007-12-17 09:47 发表
不知道你的流量计是两线制还是四线制的,两线制的抗干扰能力较差,同时流量不稳定与介质的电导率有关,流体产生的泡沫,接地,内部电极结垢等都会影响流量,还有就是你的周围有没有大功率的运行设备,可能产生电磁干 ... 是四线的,有二台都是这样,研究了很长时间也没有搞懂是怎么回事,上回只的把厂家的人找来.修了一个转换器,可是这时他又不出毛病了,怪了,人走了后能有一个星期又出现了,这二台都是一个厂子的产品 与介质的电导率有关,流体产生的泡沫,接地,内部电极结垢、还有就是介质没有充满管道等都会影响流量,建议拆下一台岛计量所效验一下,如果刚买的一般不会是质量问题,还是使用不当。 我觉得你说的这个问题原因上面已经说了很多了,我补充两点:一、你们的介质里面是否带有大电流?二、系统接地是否是和电气接地有明显的区分,是否做到了单点接地? 原帖由 wxz_9999 于 2007-12-17 10:48 发表
我觉得你说的这个问题原因上面已经说了很多了,我补充两点:一、你们的介质里面是否带有大电流?二、系统接地是否是和电气接地有明显的区分,是否做到了单点接地? 电磁流量计前面有没有分管.调节阀或是旁边有大电机之类的东东可通过测试检查干扰源!:lol
页:
[1]
2