液位报警误报。

我公司使用的是和利时的系统,前几天发现有一液位误报。察看后发现液位并没有达到报警设置,不知道什么原因了

俺弄吃 发表于 2012-7-5 14:56:54

你的问题好像不是问得很清楚,是在系统中指示值没有达到设定值就报警还是系统显示值达到了报警设定而现场液位没有达到显示值呢?如果是液位变送器的指示值与现场工矿不符合,要考虑液位变送器参数的设定和实际的工矿是否吻合。如果是现场情况与变送器相吻合,只是系统报警错误因改更换卡件,或检查报警线路及设定。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 16:15:04

察看历史曲线没有?可能是你的历史库采集时间比DCS采集时间长,没有记录到某一时刻的超报警值,而使你误认为误报警呢?再不行的话,校验一下变送器和做个DCS静态试验就行了。

伊势丹 发表于 2012-7-5 17:33:14

可分为现场报警和过程报警
现场没有超限,那就是过程出问题了,检查你的仪器和通信、电源系统:D

青春岁月 发表于 2012-7-5 18:51:24

检查一下你的变送器,应该是他有问题:D

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 20:09:34

1.把历史数据采集时间设定位1秒左右
2.观察一段时间,如有还有报警,看曲线是不是有陡变。
3.如陡变在几秒之内,应当是DCS卡件有问题。如时间几分钟,应该查仪表相关问题。

安师大 发表于 2012-7-5 21:27:44

很有可能是DCS的原因,受信号干扰啊就会有跳变。