单位有个槽子,是负压,槽上装隔离罐,用引压管引下来用三阀组连接至压力变送器,是橫河的测正压,现在怕不能用,请教各位有什么简单方法整改? 先去论坛财富中心,领红包升级2年级。 测负压,加隔离罐,隔离液不被抽没了吗?压力变送器一般也不用接三阀组,你说的问题没看明白。 请说明介质情况,可以考虑带隔膜的 哦也没有看明白! 1、变送器必须满足测量范围2、测量介质是气体还是液体,能告诉我为什么加隔离罐吗?是高温介质吗? 楼主,你的工况没有介绍清楚
工艺上的负压又多大?
介质形态是什么样的?
介质是否有腐蚀?
是不是你担心你所选用的压力变送器不能测负压?
如果你那里的负压不是很大,完全可以用变送器的负迁移来测的。
我们这个项目就有类似这样的例子,也是用EJA的变送器。 不是很清楚你的问题,不知是用来测量液位的还是测量压力的? 换成测负压的就可以了。 我说的是气态高温介质,平时是负压担心隔离液被抽走,测不出压力,有什么整改方法?隔离罐和压力变送器都要改?