不说再见 发表于 2012-7-4 10:16:43

阿里巴流量计上面的变送器为何显示正压侧比负压侧的压力小

最近在施工中遇到这样的问题,现场安装一阿里巴流量计,其正压侧迎着流向,与工艺介质流向一致,导压管也是接到了变送器的正压侧,变送器的负压侧与阿里巴的负压侧相连,但是变送器为何一直显示负压侧的压力要高于正压侧的压力呢?经对变送器单调,变送器也没有任何问题,该如何解决,烦请各位专家分析分析。

pisen 发表于 2012-7-4 12:53:03

一般来说,用于威里巴流量计测量的差压变送器都是微差压的,安装的时候一定要注意保持变送器膜盒的垂直,不能有偏移。

不着边际 发表于 2012-7-4 15:29:23

如果你的威里巴流量计和变送器接线是正确的话,可以看是否出现了上面的错误,希望对你有帮助。

这个夏天 发表于 2012-7-4 18:05:43

那我明天就去现场看看变送器膜盒是否垂直,谢谢您的帮助。

hurry 发表于 2012-7-4 20:42:03

2楼说的很有道理,补充一点,就是阿纽巴流量计的引压管线最好尽量短,就是为了尽量避免静压差带来的偏差,最好直接安装在管线上:)

write 发表于 2012-7-4 23:18:23

如果问题解决了,谢谢你通知我一声哈。不能解决再一起想想办法。

誓言 发表于 2012-7-5 01:54:44

我们开车的时候也碰到过这种情况,是引压管接头漏气。我们这边的压差只有1KPa。另外就是2楼的观点。

pk360 发表于 2012-7-5 04:31:04

如果直管段不够,将会造成管线内流速分布不均匀,有回流现象,造成此后果。我公司在现场出现过,肯定是这种现象。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 07:07:24

加装整流器,解决

收费员 发表于 2012-7-5 09:43:44

不知道是不是在无流量的时候这样不,可以先作变送器负迁移,不过我还是同意2楼的看法,这是根本的问题,会造成以后的测量不准
页: [1] 2