防爆热电阻保护铠管断开,有什么危险?

我车间为防爆车间,用的仪表大都是横河的防爆仪表。车间内的防爆热电阻的防爆性能,我感觉总是得不到仪表的重视,相当多的热电阻的出线口都不密封,在现场都可以看到里面的线头。仪表解释说,热电阻没有电压。有的热电阻的保护铠管两端腐蚀脱落,这样的防爆热电阻还有什么防爆性?
另外,我想知道热电阻要给系统返回信号,必须由电气回路支持,系统电源给这个热电阻提供多大的电压?如果在工作现场,这个电源线出现断裂,与设备接触,会不会出现打火现象?我们可是防爆区。
希望大家能给解惑。

黄昏了 发表于 2012-7-5 17:32:07

仪表供电一般都是24v,感觉不会有电火花吧!
个人意见

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 18:50:18

只要有电就有危险?对于防爆区来说无所谓高电压与低电压之分,3V的电压也可以打火花,同样也可以引爆可燃气体。
我只是想知道,防爆热电阻的现场供电是不是24V(DC)?

放心去飞 发表于 2012-7-5 20:08:28

这样肯定不行,lz没有说清楚是什么类型的防爆,本安还是隔爆?

隔爆就不用说了,本来就是需要与外界的可燃气体进行隔离,连线头都露出来,简直是在赌命。

虽然本安系统有安全栅,可以限流限压,但是只要有端子露出来的地方还是要进行隔爆。
举个例子,现场接线箱,如果放置在防爆区内(1区),即使接线箱里的信号都是通过安全栅,但是接线箱还是选用的隔爆或其他防爆形式。

notebook 发表于 2012-7-5 21:26:38

需要立即整改,电压是低(5V以下)也存在安全隐患。