哼哼哼 发表于 2012-7-5 12:19:12

崔化总管进料流量

我厂的崔化装置今年起车时有这种情况,总管进料在没有运行时流量计有指示。我厂选用的是孔板测量,用的是3851系列压力变送器和DCS操作系统显示。但经过检查有下面几种可能:
由于我们是第一次使用DCS操作系统,对其还有许多问题不太清楚在最出时怀疑系统或卡件有问题。但厂家来人说不是他们的毛病。
第二步我们怀疑是安全栅到压力变送器这部份有问题。但经查安全栅没有事,信号电缆也没有问题,压力变送器我们用相同型号的换了两块也都没有问题。
第三步怀疑是孔板问题,有可能是选型不合理或安装不合标准。为此我们专门找来了专业的工程师对其检查并重新安装(完全对照安装使用说明),但问题仍没有解决。
最后怀疑有信号干扰,重新做接地,并对其作了小信号切除。还是不好使。
在没有办法的情况下,我们在DCS系统中对其作了零点迁移。但后来起车时通过别的流量表对其进行核算,结果相差好吨。      
:\'(唉!为了不丢人我们只能对车间说工艺有问题。但现在我们年终停产检修,工艺按我们的要求对其进行了改造。眼看快开年生产了可问题还没有解决。
{:2_29:} 我在这求个位大侠帮忙分析一下是什么原因。

誓言 发表于 2012-7-5 14:55:32

显示的值是跳动的还是稳定的呢?

pk360 发表于 2012-7-5 17:31:52

可以用信号发生器(必须是经过校验的)加一个标准信号,如:加4mA,看零点显示是否正常?
加的位置可从以下进行:
1.DCS信号端子处
2.安全栅前端
3.现场变送器接线盒
如果在DCS信号端子处加4mA,显示仍有值,首先看底层的信号是否正确?(不同厂家的DCS看底层信号的方法不尽相同)然后再看算法是否正确?

乖乖女 发表于 2012-7-5 20:08:13

催化总进料流量在没有运行时流量计有指示,应该说和DCS没有太大关系,检查一下现场差压变送器,如没有隔离罐的话,一定要加上,如果有隔离罐里面的隔离液是否流失了,或者引压管有点堵塞,打一下冲洗油就可以了,孔板测量误差比较大,且维护量也大,建议催化总进料流量比较重要,改为刮板流量计或双转子流量计测量要准确的多,精度能达到0.2级,且维护量很低。
页: [1]
查看完整版本: 崔化总管进料流量