森德罗斯 发表于 2012-7-5 16:13:17

由于配管等问题不确定,如何确定流控阀、压控阀、液控阀等压降?

在工艺包设计阶段,由于配管等问题不确定,阀的位置等诸多因素不确定,如何确定流控阀、压控阀、液控阀等阀前后压降?
在调节阀的数据表中怎么给定阀前后的压力值(这些数据关系到调节阀的选型)?
请详细告知,多谢!
为挣点数同志就不要乱扯了,以免混淆我这个新手的认知!

青春岁月 发表于 2012-7-5 16:52:23

配管不确定那你的泵的扬程是怎么选的,真是莫名其妙。

shirley 发表于 2012-7-5 17:31:28

请不要无聊的回复!

搞基唧 发表于 2012-7-5 18:10:33

我们是基础设计阶段,对调节阀位置,管路走向都需要在详细设计中才确定,此时我怎么大概给出调节阀压降?

忧伤世界 发表于 2012-7-5 18:49:38

倒,你是不是工艺的,自控专业无需计算这个东西。问工艺去!

龙卷风 发表于 2012-7-5 19:28:43

这个东西不关仪表专业的事,是由工艺专业提出的,然后根据提出的条件来进行选型。设计的时候一定要搞清楚专业之间的分工,要不很麻烦的,主要就是个专业的配合问题。

明天的明天 发表于 2012-7-5 20:07:48

从楼主的话来看,应该是在一个小设计院,所以需要自行考虑这些问题?

一般来说,压降是化工系统工程师的任务,根据流量大小,估算一定的压降在管道,控制阀,流量计等各个节流元件,然后根据这些压降,根据系统的需要,决定泵,压缩机等的扬程。

所以控制阀的压降不是由控制专业的人做的,在一开始就已经定好。

如果你是做装置改造,那么问问泵(或者压缩机)的能力富裕空间,了解一下原来所用的控制阀的压降(根据阀的型号,流量可得到大致数据),就可以作为你确定改造后的阀的压降了。

如果你是要评估已有装置的压降,那么你可以直接了解阀的特性曲线,查一下流量,压降与阀门开度的关系就知道阀的压降了。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 20:46:53

简单的说,如果工艺不给出相关的数据信息,调节阀口径是无法确定的!
明白?
不论你否是大设计院或是小设计院的,这都是一个程序。

liion 发表于 2012-7-5 21:25:58

话说回来,我们自控专业应该配合工艺配管的工作,我单位里,有时候工艺提不出合适的值,我们有时会帮助他们确定参数,最后让工艺的改条件!

pk360 发表于 2012-7-5 22:05:03

无论什么一次仪表选型,条件都由工艺提出。仪表人员根据工艺条件选型,然后将仪表连接形式和尺寸反馈给配管和设备设计人员。
看看下面连接,也许有用
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=141997&extra=page%3D1&frombbs=1

[ 本帖最后由 spccjp 于 2008-1-17 19:48 编辑 ]
页: [1]