关于流量开关
今天在一份PID上看到一个代号“FSL”,问单位仪表专业的同事说是仪表开关,但具体的东西他就不清楚了,请达人指教FSL和FV的区别。 我看是流量低联锁,不像是开关表示方法! FSL流量开关流量低输出FV流量调节阀 这是仪表专业的东西。
FSL 是流量开关,应该无争议,F=flow 流量 S=switch 开关 关键是L, 我个人认为是Low的缩写,即低。总的来说,是低流量开关,当流量小于设定的流量时,此开关的开关状态改变,进入逻辑计算回路产生连锁或报警。
FV是毫无争议的,即流量调节阀。象TV及温度调节阀,LV即液位调节阀等。 FSL应该是流量低限开关,很多的地方都是要用到了;
FV指的是流量调节阀的现场阀位号。 你把图发上来,大家帮你看看! FSL流量开关流量低输出.Flow swithch Low
FV流量调节阀. Flow control Valve 基本上明白了,不过有人能具体说明下两者的区别吗? 原帖由 bendeng 于 2008-1-15 19:57 发表
基本上明白了,不过有人能具体说明下两者的区别吗? 4楼解释的很清楚了
页:
[1]