先有一问题,请各位大虾多多指教,谢谢先1
问题是这样的:转子流量计的正常流量为0,最大流量为2600kg/h,介质为工艺液体,请问转子流量计的量程怎么选择呢
发表于 2012-7-5 05:47:18 | 显示全部楼层
正常流量比最大流量大的太多,流量计的选择的确是个问题,小了不够,大了精度太差……

不过楼主说的 正常0 也太过分了

(修改一下:是比最大流量“小”太多)

[ 本帖最后由 大愚若智 于 2007-12-22 22:55 编辑 ]
发表于 2012-7-5 07:05:28 | 显示全部楼层
感觉楼主说的有点象紧急放空管。。。呵呵
发表于 2012-7-5 08:23:39 | 显示全部楼层
呵呵,同意三楼的观点,这个问题有的好玩的
发表于 2012-7-5 09:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-18 19:00  只看该作者
正常流量比最大流量大的太多,流量计的选择的确是个问题,小了不够,大了精度太差……

不过楼主说的 正常0 也太过分了

误会楼上的啦!

[ 本帖最后由 nobelguo 于 2008-1-22 08:50 编辑 ]
发表于 2012-7-5 10:59:59 | 显示全部楼层
原帖由 NEWLITTLE 于 2007-12-18 19:16 发表
感觉楼主说的有点象紧急放空管。。。呵呵
发表于 2012-7-5 12:18:09 | 显示全部楼层
既然如此,我看没有再讨论的必要了吧!如果必须要用,就装一个。或者说干脆不装。
发表于 2012-7-5 13:36:19 | 显示全部楼层
正常流量值为流量范围的50%左右。
发表于 2012-7-5 14:54:29 | 显示全部楼层
不过是打错了一个字,难道说的不对么?  比如说正常流量要 1~2M3/Hr ,却也经常要在几千M3/hr的条件下操作,那么选择流量计就比较的难,这和不懂工艺有关么?


如果没有难度,你会上来问么?

既然六楼你已经说了精度要求不高,就照7楼的说法做吧。
发表于 2012-7-5 17:30:49 | 显示全部楼层
刻度流量选3000kg/h,转子的量程比是10:1,所以转子的仪表量程是300~3000kg/h。