发表于 2012-7-5 18:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在链条蒸汽锅炉中,要带温度及压力补偿的那种国产流量计(该流量计能够做温度压力补偿并有两种瞬时/累计流量)比较好?原来用的涡街流量计/PT100热电阻,在负荷变化比较大的情况下,PT100经常爱坏,有那种更好的方法来解决?
发表于 2012-7-5 19:27:34 | 显示全部楼层
负荷变化比较大的情况,可能产生震动造成PT100损坏。换热电偶试试
 楼主| 发表于 2012-7-5 20:45:44 | 显示全部楼层
通常的做法是用流量喷嘴+差变+智能流量积算仪就行了,蒸汽温度测量我们多采用K、E
铠装热电偶。
发表于 2012-7-5 21:24:49 | 显示全部楼层
我们公司用于结算的全部采用标准孔板+差变,再加上温压补偿,然后接入北京博思达的flowcomputer智能流量累积仪进行积算。

不知你所用的热电阻是否是铠装的?如果是铠装的还容易坏的话,可用同学们推荐的铠装热电偶试一下。
发表于 2012-7-5 22:03:54 | 显示全部楼层
看了以上个位的意见和建议.对于流量喷嘴或者孔板或者锥形流量计或者涡街力量计.这几种方案的性价比那个更好!还有可维护性方面那个更优!
以前用的不是铠装的PT100也许更改为铠装的效果要好一点 以后做工程的时候可以尝试一下.