管线压力信号如何与声光报警器实现联动?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 01:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这现在对油库进行改造,自控部分需要对进库5条管线的压力信号在中控室进行实时监控,同时为保证在某条进库管线压力猛增达到报警上限时,安装于计量间的声光报警器也同时进行声光报警并提示相应管线名称(或代码),请问能实现吗?怎样实现?
发表于 2012-7-5 04:28:04 | 显示全部楼层
可以使用压力开关
发表于 2012-7-5 07:04:24 | 显示全部楼层
正常监视回路不用修改,另外再加一个DO信号去现场做声光报警,可以选用类似辅操台用的声光报警器。
发表于 2012-7-5 12:17:04 | 显示全部楼层
1.是DCS可在组态里修改,通过画面监视实时值,通过模块将报警输出至音箱;
2.是常规仪表(变送器+二次显示仪表)即可实时监控又可将二次仪表的报警输出接至多路声光报警仪;
发表于 2012-7-5 14:53:24 | 显示全部楼层
原帖由 wxz_9999 于 2008-1-29 09:08 发表
要实现你所说的功能是可以的,首先把压力信号接入二次表,二次表的报警输出节点控制声光报警器的开关。可以同时公用一个声光报警器,也可以每个压力通道分别接一个报警器,一个壁挂式的仪表箱就可以装下这些东西了。
发表于 2012-7-5 17:29:44 | 显示全部楼层
将压力变送器的4--20mA信号送到具有报警输出的指示仪,然后将指示仪的触点输出信号送到闪光信号报警器进行报警。方案二,将变送器的信号经信号分配器一路送指示仪进行压力监控,一路送报警设定器,报警设定器的触点输出信号送到闪光信号报警器进行报警。
发表于 2012-7-5 20:06:04 | 显示全部楼层
在自控上很容易实现的,压力信号通过压力变送器采集至DCS或PLC上,同时接一个DO输出24V直流至24V的防爆声光报警器,平时声光报警器DO输出为0,即关状态,在顺控表中设置当压力的上限报警值为高或DV值变化过高时,触发声光报警,DO输出为1,即打开声光报警开关开始报警,同时控制系统提示压力过高警报,可用音箱发出警报声,这样现场和中控室都可以知道压力报警了。总共下来现场只需要5个压变,一个24V的声光报警器即可。