婚礼 发表于 2012-7-5 18:47:16

压力变送器,温度变送器的量程,校验范围如何确定?

就地压力表,就地温度计的确定方法在设计规定中都能找到,但是对于远传仪表的测量范围就没有明确的规定.压力变送器,温度变送器的量程,校验范围如何选择.大家有什么看法?

朋友的心 发表于 2012-7-5 19:26:22

设计选型时在线仪表最好带HART协议,以后标定数据就方便多了,可以先定下跟就地表范围差不多的数据

shirley 发表于 2012-7-5 20:05:27

.压力变送器,温度变送器校验范围如何确定,这要看工艺的要求,没有一个明确的规定,只要满足工艺要求就可以了。首先你要知道要测量的点的大体数值是多少,例如测量点的实际温度要超过100℃,那你就不可能把它的量程设定为0-50℃,你至少要设定为0-150℃或0-200℃.总之重要的一点是必须知道工艺的大体值。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 20:44:32

量程设定根据工艺提供的正常值和最高值来决定。
一般正常值是量程的1/3-2/3范围内,最高值在量程的范围内。
量程过大会影响测量精度。

安师大 发表于 2012-7-5 21:23:37

生产厂家的仪表序列就决定了远传仪表的测量范围的选择,只要你使用的量程范围能落在厂家变送器的范围内就行,当然越接近越好。
首先要根据工艺生产要求确定各种远传变送器的量程范围,然后再依据这些量程根据厂家变送器的范围来选择就可以了。一般有高中低量程,象差压变送器都是从负的某个数值到正的某个数值,以便于做负迁移。

婚礼 发表于 2012-7-5 22:02:42

压力变送器,温度变送器的量程确定也要根据工艺参数来确定,应使正常值在变送器测量范围的1/2--2/3之间比较合适。