不说再见 发表于 2012-7-5 12:55:25

调节阀公称通径疑问

根据工艺条件计算后得到的调节阀公称通径大于管道直径,这个工程通径有实际意义吗?大家见过这种境况?

pk360 发表于 2012-7-5 13:34:30

没有意义, 平常见的都是小于,大于的话估计不能控制住.

龙卷风 发表于 2012-7-5 14:13:35

也许是工艺条件提错了,调节阀公称通径大于管道直径没听说过.

童年记忆 发表于 2012-7-5 14:52:40

1) 工艺条件输入错误。
2)调节阀选型有误,比如流量大,压差小,但选择GLOBE阀,此时算出来的口径可能比管道大,这种情况应选择蝶阀。
如果以上两种情况都不符合,说明工艺条件本身不合理,应和工艺专业商量,重新设计工艺要求。

爱对方 发表于 2012-7-5 15:31:45

同意4楼观点。工艺参数算错了,没有任何余量(压差损失等)来安装调节阀。

内芯里 发表于 2012-7-5 16:10:50

应该是错误,如果调节阀公称通径大于管道通径那么在大开度的时候如何控制。

青春岁月 发表于 2012-7-5 16:49:56

这是原则性错误。还用疑问。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 17:29:01

肯定是错误,这代表调解范围大于100%,这是不可能的

冰雨 发表于 2012-7-5 18:08:06

多谢各位讨论,我有数了!工艺计算应该有问题。

敌法师 发表于 2012-7-5 18:47:11

有意义。这得看是什么情况而定。我就遇到过,是这样的。这是一个侧线液位控制回路,而且工艺是一个自压回路,并且压差非常的小,这就要求你所选的阀最小是和管道的直径是一样的才可以保证这个控制回路。如果阀选的小了,就会节流使液面使终是高液面,下不去。
还有就是一些气体的自保阀,也可以选大一些。
页: [1] 2
查看完整版本: 调节阀公称通径疑问