蒸汽流量计不准

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔板流量计,但下游压力比上游高。从来没见过。哪位有类似经验?谢谢!
发表于 2012-7-5 13:34:14 | 显示全部楼层
楼主说详细或清楚点,下游比上游压力高?是流量计前后的压力表显示的吗?
发表于 2012-7-5 14:13:19 | 显示全部楼层
可以从一下两个方面检查:
1、孔板有没有装反,喇叭口是朝下游方向的,请检查。
2、下游管线是否与某一高压管线有短接。
发表于 2012-7-5 14:52:24 | 显示全部楼层
这种情况可能是测量管线有不同的冷凝水液,而负压室的液位比正压室高;也有可能是蒸汽过饱和,测的是汽液两相,会有可能产生这种情况。介绍一下你的节流装置安装的位置,会有助于大家判断。
发表于 2012-7-5 15:31:29 | 显示全部楼层
查一查用户的情况,在下游是否有发生源并入管网;检查一下安装情况,主要是冷凝罐是否在同一水平;
发表于 2012-7-5 16:10:34 | 显示全部楼层
查一下正负导压管是否接反。
发表于 2012-7-5 16:49:39 | 显示全部楼层
查过了,没接反。
发表于 2012-7-5 17:28:44 | 显示全部楼层
“也有可能是蒸汽过饱和,测的是汽液两相,会有可能产生这种情况。”非常有可能是这个原因。正在改造,把负压室和压室位置调低。
发表于 2012-7-5 18:07:49 | 显示全部楼层
是从压差变送器的读数判断的。
发表于 2012-7-5 19:25:59 | 显示全部楼层
1.如果是新装,则可能是仪器的问题或安装地点不符合要求
2.如果以前没有,使用一段时间后出现的,就要考虑冷凝罐及引压管线堵塞,当然也要排除仪器的问题.