ADJF 发表于 2012-7-5 14:51:58

问题讨论,变送器的调校量程和仪表量程

呵呵,这里的讨论气氛一点也步浓烈,我来提出问题,大家讨论把,
变送器的调校量程和仪表量程,主要是调校量程的概念和在实际应用的意义,大家讨论一下把,共同进步,理解概念

婚礼 发表于 2012-7-5 16:10:08

1、变送器的调校量程是变送器在实际应用中通过计算得出来的量程。
2、仪表量程是该变送器出厂本身具有的实际应用量程。它是变送器固有的属性。
3、一般的智能变送器它的量程比为500:1.
4、如某台变送器它的仪表量程为500Kpa,在实际应用中我们的调校量程为30Kpa,在它的使用范围之内,可以使用。
5、如果我们需要的仪表的调校量程为600Kpa,则该仪表不能用。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 17:28:18

如果变送器的调校量程>仪表量程就一定不能使用了吗?

俺弄吃 发表于 2012-7-5 18:46:28

理论上是不能使用,但是如果超的次数不会很多,而且超的时间不是很长,还是能用的,当然,这是不建议的啦~~

明天的明天 发表于 2012-7-5 20:04:39

说的不错 现场基本是这样的

私聊啊 发表于 2012-7-5 21:22:49

1、现在的智能变送器中,量程比100:1比较多,多为压力变送器。也并不是说量程比越大越好,好处即是少备了些不同量程的表。
2、拿压力变送器来说,从量程上分就那么几种型号,每一种型号就确定了它能调校的最大量程,只不过根据用户要求来修改量程罢了。
3、就拿量程比为100:1的500KPa压变来说,最小量程为5KPa,最大量程为500KPa,仪表量程在低于5KPa或高于500KPa都将造成误差太大或无法使用。