朋友的心 发表于 2012-7-4 23:49:57

在负压管线上调解阀前后压差如何确定

在负压管线上调解阀前后压力及压差如何来确定?工艺只说很小,但在计算软件上压差小算出的kv值很大,没法选阀。

[ 本帖最后由 saaaa 于 2008-3-2 11:34 编辑 ]

森德罗斯 发表于 2012-7-5 04:23:32

工艺只所说很小是指流量很小还是压力很小?
负压管线上调解阀前后压力及压差按照工艺给的条件应该能算得出来,将工艺条件(介质、流量范围、密度、温度等)提供给调节阀厂家,他们能算出CV值,并选好阀门。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 08:57:07

负压管线,应该是气体吧,较多的场合是锅炉或者工业炉的烟风系统,前面有抽风机在抽。
这种情况下一般是各种成套供货的风门,管道较大,调节精度要求不是特别高。

安师大 发表于 2012-7-5 13:30:42

塔和罐是真空状态.管线中流液体。指的是压差小,如果取0.001mpa算出的cv值太大,阀的口径超过管线口径

相约 发表于 2012-7-5 18:04:17

你可取调节阀前后设备这压力差的一定百分数做为调节阀计算用压差
页: [1]