空分精馏塔下塔液位
空分精馏塔下塔液位不能很好控制,仪表人员检查变送器正常,导压管也畅通,不过从负向排出液体,电伴热也正常。工艺人员总是怀疑仪表故章,液位很难控制到理想的参数,阀门动作正常。工艺仪表相互配合用氮气往正压侧导压管吹气,想把液相的液吹进去,吹了一个小时,没有什么结果。现在找不出问题的原因,不知现在测得是否是真实液位,很难判断。望有经验的各位老师给予分析原因。 用浮筒液位计或双法兰液位计试一试。 不行的,在冷箱里面 从仪表角度考虑:1、试着将阻尼时间调长一点;2、在取压的高低压侧分别加两个小的积夜罐,并进行保温,定期排放;
3、取压的位置是否不合适。
从工艺角度考虑:1、试着修改PID参数;
2、打成手动状态,将阀门开到一定开度,试着调整。
3、进料量或塔的压力是否变化很大。
[ 本帖最后由 NEWAUTO 于 2008-3-2 17:24 编辑 ] 负信号导压管吹出液体有可能是液空液面过高所致,将液空排放到负信号没有液体吹出就可以了.若还不能解决则用下塔阻力的正信号代替液空液面的正信号(这两个信号管在下塔同一高度,所以可以代替)试一下! 精馏塔轻塔液位下降的原因有哪些 我们用的开空的设备,做的总包,冷箱使用的就是普通的差压变送器,导压管用的就是普通铜管,没有用伴热,用的很好.我想你们还是工艺问题吧,有时候工艺的调整不好,总要赖到仪表的头上 一般来说,空分塔在正相取压口转弯处会有加热块来确保液相的完全气化,查一下是否有电流,以确认加热块是否正常。另外正相取压口一般都会有两个引出来,更换一下看看是否正常。我以前也经常遇到这个问题,有时候把正相引压管打开来吹吹就好了。至于你的负压管带液,可能你的液位控制的太高,放一下应该就没有问题了。 注:若还不能解决则用下塔阻力的正信号代替液空液面的正信号(这两个信号管在下塔同一高度,所以可以代替)试一下!
纠正为:若还不能解决则用下塔阻力的正信号代替液空液面的负信号(这两个信号管在下塔同一高度,所以可以代替)试一下!
页:
[1]