龙卷风 发表于 2012-7-4 23:49:31

一体化热电阻的问题

一体化热电阻中有:负载电阻250,传输导线电阻 100。传输导线电阻是指其电阻不超过100欧吗?负载电阻是指其输出信号到机柜(DCS)电阻不超过250欧吗?如果是这样,就是传输距离有要求了吧。

打飞机 发表于 2012-7-5 04:23:06

一体化热电阻是以PT100为传感器器,测量温度为0℃时电阻输出为100Ω;一体化热电阻温度变送器输出电流为4~20mA
负载电阻为250Ω,是将电流4~20mA转化成1~5V。

write 发表于 2012-7-5 08:56:42

负载电阻250Ω,是指一体化温变的带负载能力,就是说负载电阻不能大于250Ω。

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:30:17

所谓的一体化,就是温度元件和温度变送器集成为一体,因此其负载能力指的是温变的负载能力.

龙卷风 发表于 2012-7-5 18:03:52

楼主概念混乱,热电阻测量温度有个温度阻值的对照表,而你所说的电缆阻值100Ω是我们在保证测量准确时一般要消除的,所以热电阻要采用三芯电缆,两根短接,目的就是消除电缆阻值,还有一种方法就是采用温度变送器,也就是你所说250Ω的回路阻值了。一般采用4~20mA的测量回路都回在测量点上加个250Ω的测量电阻把电流信号变成1~5V的电压信号,便于将一个测量信号分到多个点,仪表测量回路里的4~20mA中的电流一般采用恒流源,所以回路阻值的变化不会引起电流的变化,从而保证测量的准确性。从你所说的一体化热电阻应该是指带温度变送器,所以输出是4~20mA测量回路。:L