压力表、温度计表头螺纹深度问题
在画设备图时,是否必要把温度计表头的螺纹深度写清楚?比如M27X2的温度计表头,如果螺纹深度过深,岂不是要加好几个垫子才能把温度计上紧?一般双金属温度计、压力表等的螺纹深度是多少? 这个不知道规范上有没有,据我的经验,通常在15~20mm之间足够了。当然如果压力等级特别高可能需要更深一点。 一般双金属温度计、压力表等的螺纹深度是固定的。
双金属温度计螺纹为M27X2,压力表的螺纹为M20X1.5 、Z1/2”;Z1/4”(NPT)
螺纹深度深,不用加几个垫子也能把温度计上紧。
当然,如果压力高的话,最好选用法兰连接。 压力表接头M20X1.5深度一般要小于15mm,
双金属温度计接头M27X2深度一般要小于18mm,
热电偶接头M27X2深度一般要大于40mm.
否则就有麻烦.
不过这些都是定型产品,如果自己加工还真的要注意. 不明白你什么意思? 一般双金属温度计、压力表等的螺纹深度是固定的。
有没有用尺子量过?
压力表接头M20X1.5深度一般要小于15mm,
双金属温度计接头M27X2深度一般要小于18mm,
热电偶接头M27X2深度一般要大于40mm.
应该有个具体的范围吧?请设备制造厂制作的设备,他们做的表头应该是自己加工的,回来后发现螺纹深度都太深,不好用。如果太浅,螺纹露外面一截,不也不好?
法兰连接如何连?仪表上不都是有螺纹的吗?难道有带法兰的仪表? 法兰连接如何连?这么简单的道理也要问,你是没见过带法兰的仪表吧!
打个比方,“双金属温度计”也能带法兰连接,不一定是螺纹连接,只要你在定货时要求厂方如何生产。
其他的仪表就不说了。