pk1234 发表于 2012-7-4 15:19:27

椭圆齿轮流量计问题

我们有个工程要求椭圆齿轮流量计要输出4-20mA信号,我就加了个流量积算仪,但流量计表盘读数与输出读数总是对不上,哪位高人能指点下,急呀

搞基唧 发表于 2012-7-4 19:13:57

这种情况你要先弄清楚哪个流量是正确的。可以采用比对法用其他流量计测量流量进行比对或用直接称量法校正累积流量。清楚流量计和积算器的准确度后再具体制定处理措施。如果是流量计变送误差,可调节流量计的零点和量程(一般椭圆流量计变送部分是把转速变换成频率信号再变换成4~20ma标准信号)。如果是积算器误差可输入标准信号进行调校。

誓言 发表于 2012-7-4 23:08:27

我看过了, 现场的是对的,流量积算仪也调试过是好的,就是流量计里的变送齿轮走的时候在抖动,可能是这个引起的输出不准,但不知怎么解决

阿萨德 发表于 2012-7-5 03:02:58

系统管路的压力是否不太稳定?还有一种可能是齿轮间有脏东西,导致齿轮转动过程中存在卡的现象。。。如果是外部振动,应该不会对其测量产生大的干扰。。。建议你多分析过程介质的状况。。或者清洗齿轮。。。。

女女吧 发表于 2012-7-5 06:57:28

如果你的安装方式为水平安装这样测量的精度就会下降,前几天我安装的时是水平安装,厂家来人就提出了要垂直安装,这样精度高,使用寿命长.我采用的是脉冲计数.还没有用,出现问题我也说不上.

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 10:51:58

楼主说,现场是对的,那流量计抖动就不影响测量,是不是因该看看输出的4-20mA信号与积算仪内部接受设置不对应造成的显示不一样,如果流量计输出的是流量信号,显示表必须设置流量计的量程(应与流量计的量程对应)这样输出应该一致,否则就是现场仪表的输出和流量计滋生的累积不对应。

小空分 发表于 2012-7-5 14:46:28

脉冲转成模拟信号应该也是线性的吧。 抖动的话,可以考虑:
1 是否过滤器目数不够,导致流体有颗粒
2 是不是垂直,流体自下而上流动

相约 发表于 2012-7-5 18:40:58

1、首先,椭圆齿轮流量计测量正确与否,跟读数对不上号没有关系;
2、读数是累计量不对,还是瞬时流量不对?
3、读数不对,很正常。流量计本身只有脉冲输出,这样积算仪没有设置好参数,或者积算仪没有选好,信号可能不配,必然导致误差;
4、所以,主要还在积算仪方面。咨询厂家,流量计输出信号积算仪匹配吗?参数设置有问题吗?输入信号的处理是关键。
页: [1]