宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-4 07:29:27

第一次开车前和开车时仪表专业需要如何准备?

请前辈们讲一下经验
在第一次开车前和开车时,仪表专业的人员需要如何准备呢?

比如变送器都联校后还就能直接开着直至投产运行都开着,而调节阀也都联校后,把控制回路打上手动情况,然后气源都开着,直到开车,还是可以把气源关掉,等开车的时候再打开呢?
差压变送器的引压管上有冷凝器,里面需要加硅油或水,在开车前多久就能加上?加满还是加到两边一样多就可以呢?
还有那些需要注意的呢?

私聊啊 发表于 2012-7-4 10:44:53

仪表在开车前首先需要确认安装是否准确,比如安装位置,方向,垫片,接线,接地等是否安装准确。如果正常就开始进行回路测试,就是看看现场的信号到DCS是否正确。再接下来就是进行仪表的调零和校正。最后就是联锁测试。校验完成的仪表不需要像你所说的 气源关掉,等开车的时候再打开,除非你校验完,离开车的时间非常的长。

朋友的心 发表于 2012-7-4 14:00:18

开车前就按及其他相关规定进行检查验收后,对仪表进行调试后,方能开车!

pk360 发表于 2012-7-4 17:15:43

http://bbs.hcbbs.com/thread-138665-1-1.html仪表施工手册,看看这个吧

艾丝凡 发表于 2012-7-4 20:31:08

UID: 42602
注册日期: 2007-4-17
注册 IP: 222.72.238.215 - 上海市 - 电信(青浦区)
上次访问 IP: 61.172.81.226 - 上海市 - 电信(青浦区)


IP XIAJACK
61.172.81.226 - 上海市 - 电信(青浦区)

此次扣分,警告,下次加倍处罚!请严格遵守论坛规定!

苹果粉儿 发表于 2012-7-4 23:46:33

第一次开车,系统一定要吹扫干净,仪表要注意量程,别把表给整坏了,尤其是超量程,与工艺要有一个完整的方案,什么时候投用一次表,二次表,很重要啊,还有就是连锁,不能动不动就跳掉,设备都被整坏了,总之,调试是很经验和责任心的一件事情,还有就是你的协调能力,也很重要,有没有真本事,活做得怎样,是见分晓的时候。

[ 本帖最后由 multimedia 于 2008-3-12 22:04 编辑 ]

此拉斯 发表于 2012-7-5 03:01:58

一、仪表安装是否正确:安装位置,安装方式,仪表引压管正负,孔板方向,调节阀正反,电源线正负等。
二、仪表单校:仪表零点、量程,调节阀单校,开关类仪表单校等。
三、系统联校:确认现场与DCS等系统的显示是否一致,调节阀行程是否对应,控制回路是否对应,联锁是否正常等。
四、管线吹扫:装置开车前都必须进行吹扫,吹扫时要注意,调节阀、转子流量计、质量流量计、孔板在吹扫时要从工艺管道切出,避免管道那焊渣等杂质损坏仪表设备。另外,压力变送器的引压管必须吹扫干净。
五、气密试验:装置开工前的气密试验是很重要的,每个装置都有详细的气密试验步骤,仪表专业应在相应的气密试验压力值对仪表焊接点、引压管、静密封点进行气密试验,以防装置开工后跑、冒、滴、漏。
六、配合工艺开厂。
七、装置保运。
变送器需等引压管吹扫干净,气密试验结束后方可投用,隔离液最好一次灌满,不满的情况下两边灌一样多是很难掌握的,调节阀在调校前应对气源管路进行吹扫,调校结束后气源可以一直打开,除非装置长时间不用。

[ 本帖最后由 lsp105 于 2008-3-13 21:12 编辑 ]

记忆中的你 发表于 2012-7-5 06:17:23

原帖由 lsp105 于 2008-3-13 21:04 发表
一、仪表安装是否正确:安装位置,安装方式,仪表引压管正负,孔板方向,调节阀正反,电源线正负等。
二、仪表单校:仪表零点、量程,调节阀单校,开关类仪表单校等。
三、系统联校:确认现场与DCS等系统的显示是否 ...

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 09:32:49

系统调校应在工艺试车前,且具备下列条件后进行;①仪表系统安装完毕,管道清扫完毕,压力试验合格,电缆(线)绝缘检查合格,附加电阻配制符合要求;(0.7)②电源、气源和液压源已符合仪表运行要求.

乖乖女 发表于 2012-7-5 12:48:14

主要是确认,安装位置,表型,参数设置等,有问题都是工艺、仪表、系统、设备一起来解决的。