此拉斯 发表于 2012-7-5 12:45:13

智能和非智能压力变送器的区别?

公司炼油结构调整,建立AMS系统,以前的非智能变送器更换为智能型,哪位能说明一下,智能和非智能的区别,谢谢。。。。

[ 本帖最后由 naska 于 2008-3-27 10:55 编辑 ]

奥术符文 发表于 2012-7-5 16:00:39

很简单,所谓智能就是可以支持单个或多个协议的仪表.(如:HART协议,现场总线等)
非智能就是只将模拟信号远传。

明天的明天 发表于 2012-7-5 19:16:04

非智能变送器输出为4--20mmA电流信号,现场指示也只能指示一个参数,调校时需要标准仪器进行校验。智能变送器输出可以是4--20mmA电流信号,也可以输出数字信号与PLC或DCS直接通讯,本身具有自诊断功能,现场可以进行多参数显示,并具有计算功能,可通过手操器或DCS对其进行组态,零点和量程可通过组态直接修改,现场使用非常方便。