卡斯柯 发表于 2012-7-5 20:33:41

西门子温度sensor QAE22 求助

我在将原来的西门子PLC改造成DCS系统的时候,碰到一个西门子的温度sensor,
该sensor装在换热器冷流体出口的管道上,按道理当热流体管道上的一个控制阀
开大的时候,经过热交换,冷流体出口管道中的温度应该上升的,但我们DCS显示值
却是下降的。
这个温度sensor是西门子的QAE22,附件里面是他的说明书。
我们把他的信号接到了DCS中的4到20ma的AI卡中。
原来这个sensor接到plc时是接了三根线,两根接到一个接点上,另一根接到另外一个接点上。
我们想到的原因有
1、正负接反了(接线方式根据说明书上说没有正负的,可以互换)
2、这个sensor送上来的信号不是4到20ma信号,是直接的电阻信号,应该接RTD卡,。

第2点是今天看了说明书刚刚想到的,大伙看下说明书,看看判断对不对,谢谢。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

放心去飞 发表于 2012-7-5 21:12:46

根据1楼情况分析:
1,确定温度传感器的信号类型,是4-20MA还是RTD或TC?DCS的输入卡件要与之匹配。
2,若是RTD或TC,用完用表测量温度电阻值或电压,然后查温度对照表,与DCS数据对比是否一样。如不一样,DCS组态可能有问题,检查组态和卡件校验。
3,接线的极性是不能接反的。若是热电偶,接线接反,DCS数据会变小。

[ 本帖最后由 wfyxcwch 于 2008-4-1 11:32 编辑 ]

明天的明天 发表于 2012-7-5 21:51:51

谢谢,谢谢

请问如何确定温度传感器是RTD,或者4到20mA的AI信号,或者是TC?

下面是说明书的内容,能判断出来吗?
或者我到现场后,用什么方法能判断出来?
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
页: [1]
查看完整版本: 西门子温度sensor QAE22 求助