变送器可以带本地指示?

问个比较弱智的问题,变送器能带个就地指示么?如果说一个一体化温度变送器,它给DCS送4~20mA的标准信号,DCS给它24V的电源,你如果从信号线上分出一路用于就地指示表会不会导致电压不足?是不是2线制的变送器就可以随便加一个本地指示?
愿听详解,谢谢大家

沃尔什 发表于 2012-7-4 19:08:45

在回路中串联一个电流指示表,不影响变送器测量。

生死谍恋 发表于 2012-7-4 23:03:15

那串连一个电流指示表是不是这个电流表会分压啊?DCS一共给变送器供电24V,电流表分的电压可以忽略不计?

okyes 发表于 2012-7-5 02:57:45

有的温度变送器可以加LCD显示模块,比如3144,或者接一个专门的就地显示表头,具体型号记不住了,也是罗斯蒙特的

liion 发表于 2012-7-5 06:52:15

谢谢大家,呵呵

安师大 发表于 2012-7-5 10:46:45

有的温度变送器带LCD显示,还有带就地显示表头的,再不行的话做个就地显示表,很便宜,没几个钱!

誓言 发表于 2012-7-5 14:41:16

一个现场双金属温度计+一个热电阻(偶)就可以解决问题啊,便宜

欢喜缘 发表于 2012-7-5 18:35:46

原帖由 longer12 于 2008-4-2 10:27 发表
有的温度变送器带LCD显示,还有带就地显示表头的,再不行的话做个就地显示表,很便宜,没几个钱!