来踩踩 发表于 2012-7-5 04:15:14

完全堵,显示流量跟实际流量没关系,如有一点通,流量大体准确,只是显示延后,

spring 发表于 2012-7-5 08:48:50

我公司的焦化进管式炉的富油管道的孔板流量变送器最近也是显示不正常,显示数字跳动的厉害,从正值跳到0再跳到负值,来回跳动,后来清洗了取压管道和平衡阀之后数字跳动现象有所改善,应该是天冷富油冻的粘稠了吧?如果用隔离液估计应该好些了。要说取压管道堵塞压力显示不准,他跳什么啊?

拉丁教父 发表于 2012-7-5 13:22:25

给楼主推荐一款流量计:平衡流量计压损是孔板的0.3倍.直管段前后0.5D,精度0.5.是一款节能型的流量计.需要的话可以去网上搜搜.

明天的明天 发表于 2012-7-5 17:56:00

根据你讲的情况:
若仪表测量管路处理好了,孔板计算和仪表选型没有问题,误差不会增加;