拉丁教父 发表于 2012-7-5 15:58:37

调节阀为什么要尽可能的安装在水平管上?

有谁能告诉我,为什么调节阀最好只能安装在水平管上,立管上为什么不行?
安装调节阀的水平管线离地面多高有要求吗?

pk360 发表于 2012-7-5 17:16:48

阿拉也不是很懂得的

搞基唧 发表于 2012-7-5 18:34:58

(1)调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑;
(2)调节阀底距地面或平台面的净空不应小于4oomm。对于反装阀芯的单双座调节阀,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间;
(3)调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置;

誓言 发表于 2012-7-5 19:53:08

补充一下:调节阀膜头顶部上方应有不小于200mm的净空,以方便检修调试。

沃尔什 发表于 2012-7-5 21:11:18

调节阀的阀芯是金属的,比较重,若安装在垂直管道上,则阀芯阀杆处于水平状态,在重力的作用下会使阀芯、阀座、阀杆和填料磨偏,造成泄漏。
页: [1]
查看完整版本: 调节阀为什么要尽可能的安装在水平管上?