调节阀为什么要尽可能的安装在水平管上?
有谁能告诉我,为什么调节阀最好只能安装在水平管上,立管上为什么不行?安装调节阀的水平管线离地面多高有要求吗? 阿拉也不是很懂得的 (1)调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑;
(2)调节阀底距地面或平台面的净空不应小于4oomm。对于反装阀芯的单双座调节阀,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间;
(3)调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置; 补充一下:调节阀膜头顶部上方应有不小于200mm的净空,以方便检修调试。 调节阀的阀芯是金属的,比较重,若安装在垂直管道上,则阀芯阀杆处于水平状态,在重力的作用下会使阀芯、阀座、阀杆和填料磨偏,造成泄漏。