关于可燃气体探测器的布置
一般大厂房里有很多门窗,那么可燃气体探测器能否布置在窗户的下面?这样符合规范的要求吗? 可以,具体看规范,有被测气体密度与空气大小决定探测器所装位置的高低,密度大于空气的探测器一般离地面30厘米左右,空的框架(没有墙的)有的还要装探测器,这跟门窗关系不大!个人观点,欢迎指正 检测比重小于0.7的可燃气体或有毒气体时,可燃气体检测器或有毒气体检测器应安装在房顶最高处下面300到500mm或房顶排气口下面500到800mm处.
检测比重大于0.7的可燃气体或有毒气体时,可燃气体检测器或有毒气体检测器应安装在离地300到500mm处. 不符合。可以布置电缆进口处,或可燃气体密集区.窗户的下面气体流动过快,且稀薄. 有具体规定的,不同气体密度不一样,就如上面两位所说,根据气体密度、气体聚集点、有可能发生泄露的地方来设置探头,同时,要考虑每个探头的检测范围。 应该根据你的可燃气体或有毒气体的泄漏点位置,布置可燃气体或有毒气体探测器,而与门窗关系不大 请查阅石化系统关于可燃、有毒气体报警器设计规范 可以看一下《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,标准号SH3063-1999 0.7是指标态下的比重还是工况下的比重,这一点让我比较迷糊.
在灌区空旷的,无框架的地方,如何测氢气?甲烷? 高手指教