奥术符文 发表于 2012-7-5 15:57:51

求助:锅炉鼓风机、引风机的入口用什么阀门及执行机构?

求助:哪位高手请指教:锅炉鼓风机、引风机的入口用什么阀门及执行机构?

write 发表于 2012-7-5 16:36:56

一般不采用调节阀,而是成套供货的风门,采用电动执行机构,用连杆推动风门。

婚礼 发表于 2012-7-5 17:16:01

楼主:您好!
具体用什么阀门要根据您的工况来决定~~
蓝帕宗旨:最贵的不一定是最好的,最合适的才是最棒的~~~
我可以提供一套适合你们工况的阀门,如果方便的可以跟我取得联系!
021-64423400-19郭工13764138562
QQ:928976489(注明:海川化工):) :)

明天的明天 发表于 2012-7-5 17:55:06

锅炉鼓风机、引风机入口风门执行机构一般采用电动执行机构,不过在选用的时候要考虑到力矩问题,这两个风门力矩恰恰很大,我厂采用的是国产的,天津市宝恒控制阀门有限公司(法国伯纳德技术),用的还不错。鞍山工装的用在小力矩上要好一些。

这个夏天 发表于 2012-7-5 18:34:11

我们厂用的是挡板,相当于插板阀,执行机构是气动的。

spring 发表于 2012-7-5 19:13:16

一般是气动长行程执行机构,,带动挡板,长行程机构输出力大

敌法师 发表于 2012-7-5 19:52:22

我们是电液执行机构,带动挡板

放心去飞 发表于 2012-7-5 20:31:27

我们用的是气动调节阀,反应速度快,精度高。全由DCS控制。

打飞机 发表于 2012-7-5 21:10:32

谢谢楼上各位了。

内芯里 发表于 2012-7-5 21:49:37

同意四楼的观点,现在电动执行机构也不贵了,很多国产的也过关,例如天津几个阀门厂。电动机构动作稳定,调节精度高。原单位鼓、引风都是气动长行程执行机构,经常出问题,后来换成电动的就好了。