工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于流量计的选择!

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计过程中,一般工况,如循环水的公用工程主项,设计人员喜欢选择涡街流量计,但有时候直管段无法满足,才改用其他的类型!
为什么不直接选用节流装置等流量检测元件,试用用范围更广嘛!!
发表于 2012-7-5 17:14:45 | 显示全部楼层
选用涡街和孔板是根据工艺条件、成本预算来决定的,并不是说首先涡街,涡街不行再用孔板等节流装置。
发表于 2012-7-5 17:53:50 | 显示全部楼层
现在很多工程设计都选择总包形式,要考虑满足工艺要求的同时还要考虑费用问题。对于一般流量计,常用的有电磁流量计、涡街流量计、差压式流量计、质量流量计等。
发表于 2012-7-5 18:32:55 | 显示全部楼层
直管段要求前后都为0.5D,强力推荐
发表于 2012-7-5 19:12:01 | 显示全部楼层
A+K平衡流量计,下面是一些技术描述,好东西不是我盖的,只是刚刚推广,公司网站http://www.keyontechs.com/
1、
测量精度高、重复性好。由于平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,同时具备节流和整流的能力,使流场稳定性大大提高。其测量精度可达±0.5%,重复可达0.1%。
2、
直管段要求低。平衡流量传感器对流场的平衡作用,大大缩短了对直管段的要求。直管段最小可达0.5D。
3、
永久压力损失低。在相同的工况下,与传统节流装置相比永久压力损失减少70%,接近文丘里管,节省了大量的能量运行成本,是一种节能型仪表。
4、
量程比宽。根据测量实际应用需要,一般量程比为10:1,选择合适的参数,也可以做得更高。
5、
长期稳定性好。平衡流场大幅度降低了介质与节流件的摩擦,可使β值长期保持不变。
6、
耐脏污不易堵。平衡流量计从设计上减小了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质可以顺利通过多个孔,减小了流通孔被堵塞的机会。
7、
测量范围宽。其测量流速最大可至音速。最小雷诺数可以低于200,最大雷诺数可以大于107, β值在0.25~0.90之间可选。
8、
适用范围广。平衡流量计工作温度、压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可至42MPa。平衡流量计可以进行气液两相、浆料,甚至固体颗粒。平衡流量计结构完全对称,可以方便的测量双向流。
发表于 2012-7-5 19:51:06 | 显示全部楼层
涡街主要是安装方式。
发表于 2012-7-5 21:09:16 | 显示全部楼层
流量计的选择大多根据工艺情况和成本预算而定
小弟借LZ的帖子提个新问题
既然说到流量计的直管段要求
那么一般情况下:
涡街是多少?
电磁是多少?
质量是多少?
还有许多流量计
望前辈们指点..
发表于 2012-7-5 21:48:21 | 显示全部楼层
流量计的直管段要求要看你安装时有没有变径,弯头等,不同的安装方式直管段要求不一样,如果没有特殊情况的话,一般前15d-20d,后5d就差不多了