女女吧 发表于 2012-7-4 23:38:03

CS3000 顺控表里的延时怎么做?

有一套保护装置,启动时,需要启泵后再延时开阀门。这个延时怎么做?

私聊啊 发表于 2012-7-5 04:11:38

用 TM 或 OND

收费员 发表于 2012-7-5 08:45:13

一般顺控做延时就用计时器就行了

奥术符文 发表于 2012-7-5 13:18:48

很简单,判断泵运行信号后加个计时器即可,之后才是开阀的动作

森德罗斯 发表于 2012-7-5 17:52:23

又学了一招,回去试一试
页: [1]