苹果族 发表于 2012-7-5 04:11:11

PH传感器不准怎么调?

用的PH传感器,检测的啤酒厂废水,4~20MA输出,结果老不准,误差很大,明明是12的,测出来才7,7的测出来10,应该怎么调整?

[ 本帖最后由 naska 于 2008-4-29 17:18 编辑 ]

誓言 发表于 2012-7-5 08:44:46

PH不准要看电极有没有被中毒,标准液是否准确,标定过程正不正确,接地是否良好。另外对于新表来说,接线是否正确液要检查,如果测量电极线和参考电极线接反了,那酸的测出来大于7,碱的测出来小于7。另外值得检查的是PH电缆是否受潮或破损,PH电缆是相当重要的,对于模拟式电极来说。首先我建议做标定!

生死谍恋 发表于 2012-7-5 13:18:21

好说,若测量不准就要进行标定,标定是好的,就证明与仪表本身无关,应该去检查线路、安装、结垢等。

相约 发表于 2012-7-5 17:51:56

多谢回复!照做!