adflaj 发表于 2012-7-4 09:56:48

仪表伴热问题

仪表伴热的方式有电伴热和蒸汽伴热两种方式.
我知道液体在环境温度下要结晶的都要伴热.
如果气体中含有水分(也就是湿气),不管含量是多少,都要伴吗?
还有其他要伴热的情况吗?
欢迎北方的,有现场经验的同学加入讨论.

liion 发表于 2012-7-4 14:30:23

首先伴热有两种:EP和EW
EP是electrical tracing for process,为了满足工艺条件而进行的伴热,是否需要EP一般由工艺定我想;
EW是electrical tracing for winterlazation是为了防冻而伴热,如果环境温度有可能使管道中介质结冰,那么就要EW

notebook 发表于 2012-7-4 19:03:58

如果气体中含有水分(也就是湿气),不管含量是多少,仪表安装低于测量点最好添加冷凝罐加装防冻液、可如果安装位置高于测量点、可以不伴热。最好安装一体化仪表或管道式仪表。

spring 发表于 2012-7-4 23:37:33

无论是电伴热还是汽伴热,一般凡是汽水系统的压力流量等引压管道的仪表都必须要进行伴热,主要是为了防止冬天或气温低时上冻,引起数据显示不正常,当然对于含有水分的气路也必须进行伴热,伴热时要注意伴热管线与引压管线要有一定的距离,特别是液位的冷凝罐尽量不要进行伴热,因温度高时,会引起汽化造成液位不准确。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 04:11:08

气体中如果带有水,在北方一定要伴热;在北方如果介质测量时有引压管线,如果介质在冬天会冷凝都需要伴热,所以现在倾向于采用不需要引压管的测量仪表如流量计采用在线的(涡街、质量),压力液位用双法兰、单法兰而尽量不用差变,压变。

不着边际 发表于 2012-7-5 08:44:43

我在项目建设多年,现场人员有时要求都有点夸张:只要带引压线的几乎都要伴热,浮筒、石英管液位计也要,当然可能用轻伴热。因现场情况很复杂,什么情况都可能出现,故有了处理灵活些,不行可以调小一点嘛。
    特别对于带引压管的仪表,伴热是很麻烦的问题,因此建议尽量采用自伴热或改变结构避开这个问题。
液位可用双法兰(小量程或界位有点困难)。
差压类流量计变送器可用双法兰(稍贵而且对流量计有要求),或者用普通差压一体式安装(便宜,但这样要注意仪表的安装位置,可以考虑流向自下而上时安在竖直管道上)。
压力变送器也可选择类似压力表的直接安装方式,这样除了非常易于凝结的介质,可以不加伴热。如全用单法兰有点贵了。
比如重油的流量计原来要伴热并打隔离液的,后来改为一体式孔板,无需伴热和隔离液,冬天只要用个金属壳子罩起来就行了。


[ 本帖最后由 长风几万里 于 2008-4-16 23:03 编辑 ]

记忆中的你 发表于 2012-7-5 13:18:19

学学:) :) :)

相约 发表于 2012-7-5 17:51:54

电伴热,热水伴热,蒸汽伴热几种
页: [1]
查看完整版本: 仪表伴热问题