液位计不准
塔釜的远传液位计老是出现假液位,检查了液位计根部阀及接管,没有堵塞的情况,请教这种情况一般是什么原因造成的及解决的方法,谢谢。 那要看你的液位计选型是什么?原理是什么? 按照你提供的 信息,你可能采用了差压式液位计,假液位现象判断:一、检查安装位置是否正确,是否靠近管线接口附近。
二、检查设备压力情况,如真空现象/提负荷时出现的压力鄹降现象
三、介质是否有结晶、气化现象
四、是否有伴热管过渡伴热现象(归根结底也是气化现象)
五、工艺设备是否有类似于水击现象 最有可能的就是引压管中有气泡 远传液位变送器出现假液位有可能是正负毛细管的温度不同可是测量不准。
页:
[1]