四线制仪表与安全栅的问题?

最近小弟再做一项工程,其中有一些四线制仪表,仪表接到控制室要接安全栅,四线的怎么接?我的师傅告诉我四线中电源的2根线不用接安全栅,但是他也说不出为什么来,小弟很是疑惑,希望高手指点!四线制仪表怎么接安全栅,为什么2根电源线不用接安全栅?谢谢!

阿凡达 发表于 2012-7-5 01:32:26

四线制仪表很少有本安型的,如果是隔爆型的,就不用接安全栅了。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 04:08:46

安全珊就是限制能量的,给电源线接安全珊,能量被限制住了,估计表都无法工作。但按理说4线表就是隔爆仪表,不用接安全珊。但我最近看了公司某项目的典型图,4线表的两根信号线还是接入安全珊。让人看不懂。感觉就是浪费了安全珊。

敌法师 发表于 2012-7-5 06:45:06

安全栅是用于本安回路的,与本安防爆仪表组成本安防暴系统。四线制仪表的电源一般为220VAC,为隔爆型仪表,不需要安全栅。

按时发生 发表于 2012-7-5 09:21:26

现在有种仪表是四线制的,两根用于供电,另两根还是有源信号,需要卡件供电.

spring 发表于 2012-7-5 11:57:46

现在有de仪表是四线制的,两根用于供电,另两根还是有源或者无源信号,安全栅接的时候要注意

pisen 发表于 2012-7-5 14:34:06

看了这个贴,回想一下,似乎四线制表都没接过安全栅
三楼说的挺好,不过,说因为能量限制住可能导致表无法工作,可能不够准确,隔离栅是可以外供电的呀;隔爆仪表还接安全栅,这种无法理解的事情我也遇到过,估计有些人都本安和隔爆的机制不太了解。

冰雨 发表于 2012-7-5 17:10:27

问:四线制仪表与安全栅的问题
答:四线制仪表一般是分两根信号线,两根电源线;大公司的仪表比如EMERSON,E+H等的 四线制仪表信号与电源是分开的,信号可以是本安加安全栅;电源是独立的不需要安全栅;整体防爆级别是Exd(ib)表示。

私聊啊 发表于 2012-7-5 19:46:47

四线制仪表为隔爆型仪表,其输出不能超过70mA的电流,电压为24伏,已能满足防爆要求。如不放心可加隔离安全栅并设置无源方式。这样做对于浮点地系统非常好,减少不必要麻烦。