工控之家

 找回密码
加入工控之家

帮选个可靠的空气流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 17:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量范围500-1400Nm3/h  压力 5kPa  管径为150  直管段3m 不要太贵的 可以远传信号
发表于 2012-7-5 17:49:31 | 显示全部楼层
如果压力稍高可以考虑用转子流量计, 这个工况怕有点难. 不知道巴类或者超声波的行不行, 不过价格可能又比较高, 研究一下再汇报

顺便请教一下: 什么变态地方用这么低的压力啊?
发表于 2012-7-5 18:28:36 | 显示全部楼层
应该是美国的, 估计价格不会很便宜
发表于 2012-7-5 19:07:41 | 显示全部楼层
原帖由 yzflow 于 2008-3-31 18:50 发表
应该是美国的, 估计价格不会很便宜
发表于 2012-7-5 19:46:46 | 显示全部楼层
我查了一下资料,有一款锥型流量计可以适合。具体事项你最好和厂家进行沟通,他们的制造选型经验很丰富,应该可以解决你的问题,如需进一步的信息,你可给我留言。以下是截取的部分仪表参数。
特  点

●        节流装置前后直管段最短,前0~3D,后0~1D
该节流装置本身能改善流速分布,消除涡流和流动死角,具有自整流作用,在不安装任何流动调整器的情况下,上游直管段长度可降低到0~3D,下游直管段长度降低到0~1D。
●        五年零维修
锥形流量传感器独特的结构型式,流量计的一体化结构,防粘附测量管等项先进技术的应用,高性能差压变送器的配置,完善的检验、测试、试验和标定装置与严格的工艺制度及管理制度,确保了产品五年免维修。
●        防粘附测量管
因为防粘附测量管内壁,一不粘附和堆积被测介质中的泥沙、粉尘、悬浮物颗粒和纤维;二不锈蚀,保证了测量管通径D不变,确保流量计的长期准确测量。
●        榫槽面与环连面密封
安装法兰的榫槽面与环连面的密封面形式可以保证传感器测量管道安装的同轴度,并且消除了密封垫偏斜对测量管内径的遮挡覆盖以及由此导致的测量误差。
●        一体化
本产品集锥形流量传感器、转接板和差压变送器于一体,去掉了导压管路、各种[wiki]阀门[/wiki]和管件,大大提高了系统测量精度和可靠性。
●        消除管道尺寸允许偏差导致的附加误差
每台锥形流量计出厂前都要进行实流标定,从而消除了测量管道尺寸允许偏差导致的测量误差。
●        自清扫,不粘附
锥形节流件设计为流线型吹扫式“V”形结构,不会粘附流体中夹带的任何污物,具有自清扫、自保护作用。
●        耐磨损,使用寿命长达10年以上
  流线型圆锥体节流后,在锥体表面产生真空层效应,可以确保节流件边缘不会由于接触流体而被磨损,长期运行精度高,使用寿命可达10年以上。
●        测量精度高,重复性好
测量误差:±0.5%F.S,重复性优于±0.1%F.S。
●        量程比大
  通常量程比为1∶12,改变差压变送器量程时可达1∶50。
●        压损小,信号稳定,灵敏度高
锥形流量计在β值相同的情况下,其压损仅是孔板的1/3—1/5,信号波动是孔板的1/10。
●        管径范围宽
适用的管道尺寸:φ15mm-2000mm。(管径>2000mm时,可协商订货。)
●        可测高温、高压介质
工作温度最高可达700℃,最高压力可达42MPa。
●        无可动部件,可靠性高,免维修。
●        智能型
本产品采用智能差压变送器,可根据被测对象流量的变化,通过按键或通讯方式现场设定差压值,从而改变流量范围大小,使系统流量范围度大大拓宽。
●        改善流速分布,消除旋涡流。

主要应用领域与适用范围

●        应用领域
  适用于冶金、[wiki]化工[/wiki]、化肥、化纤、[wiki]石油[/wiki]、天然气、电力、水力、矿山、[wiki]机械[/wiki]、建材、城市能源、[wiki]环境[/wiki]监测等企业中各种流体的流量测量。
●        适用范围
  管径范围φ15-2000mm、流速≥0.1m/s、工作压力-0.1MPa~42MPa、工作温度-160℃~700℃、环境温度≤85℃的工况条件下,锥形流量计均能正常工作。
●        适用流体
适用于一般气体、液体、蒸气,气液、气固、液固双相流的流量测量。

主要技术参数
●        精度:0.5级;0.2、0.3级和0.4级协商订货;
●        长期运行稳定性:±0.1%F.S/Y
●        最低流速:0.1m/s
●        量程比:通常1∶15,最高可达1∶50
●        雷诺数使用范围:8×103~5×106
●        工作压力:-0.1MPa~42MPa(超过此范围协商订货)
●        工作温度:-160℃~700℃
●        管道尺寸:φ15mm-2000mm(超过此范围协商订货)
●        工作环境温度:≤85℃
●        工作环境相对湿度:5%~85%
●        差压与压力变送器电源电压:24V.dc
●        差压与压力变送器输出电流:4mA~20mA
●        人工智能流量运算显示器电源电压:220V.ac
●        人工智能流量运算显示器输出电流:4mA~20mA
●        智能差压与压力变送器通讯方式:HART & BRAIN
●        人工智能流量运算显示器通讯方式:RS232 & RS485
发表于 2012-7-5 21:04:56 | 显示全部楼层
不过那时测的是SO2, 呵呵
发表于 2012-7-5 21:44:02 | 显示全部楼层
可以选用靶式流量计,QQ:598985251
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 17:29 , Processed in 0.061979 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表