卡斯柯 发表于 2012-7-5 14:34:00

调节阀选型问题计算CV和选择CV怎么相差这么多

计算CV28.1287
选择CV44

拉丁教父 发表于 2012-7-5 16:31:16

选择Cv值是指选定阀门在100%行程时的Cv值,即最大Cv值。通常把计算Cv值置于60%~70%选择Cv值为佳。若计算Cv值达到选择Cv值的80%甚至更高,则不好控制。若计算Cv值不及选择Cv值的20%,则调节太慢,并且很不经济。
以上的计算和选择Cv值还是不错的。

童年记忆 发表于 2012-7-5 18:28:31

计算Cv值是根据工艺条件计算出来的,调节阀制造厂一般将Cv值系列化,根据计算的Cv值在厂家提供的Cv值中选取一大于并靠近计算值的数,然后进行开度演算,最小流量开度不小于30%,最大流量开度不大于85%,则所选Cv值合适。

ADJF 发表于 2012-7-5 20:25:46

二楼的计算Cv是正常工况下计算所得,那么说得还比较有道理,
若计算Cv是最大工况下计算所得,那么就有点问题了.

所以说\"计算Cv\"一定要标明在那种工况之下.

三楼的方法比较可取,实际运作也是这样的.
页: [1]
查看完整版本: 调节阀选型问题计算CV和选择CV怎么相差这么多